为什么会倒转啊?我完全 按接线图上接   的 ,有 高手指教一 下。100/5的电流互感器。快啊,我在线上,下午就要用了…………
06-06-07 13:23
你是不是把进线端做成出线端了,或是某一个接反了
06-06-07 14:05
1  电流互感器可能接反了,如一次穿线反了或二次接线反了,再有互感器标注反了。
2  电压线圈的接线(相线)没跟电流互感器一次穿线没对应上(在表上)
06-06-07 17:09
同意3F的,把K1,K2反一下试试.
06-06-07 20:56
肯定反接了仔细检查吧,检查好用低功率负载试验.或者把图纸贴上来.
06-06-08 22:30
3楼的看法是正确的,
06-06-10 11:06
一只接反与三只全部接反,反转速度不同。
06-06-30 16:01
相线接错了!
06-06-30 20:26
接错了是肯定的,问题是哪除了问题?是不是互感器 装反了(主线应从标有K1K2那面进)
06-07-01 12:09
1、可能互感器极性接反
2、电压线和互感器不是同相。
06-07-17 19:41