主题:ABB变频器遇到问题

点击:1382 回复:4

我单位用ABB变频器控制一台4KW水泵,运行一段时间后(时间没准,也许2-3天,也许几个小时),变频器就会出现很大噪声,并保护停机,显示"F0022" ,说明书上找不到这个代码.断电后重新上电,起动正常,运行至40Hz时,噪声出现,一会便保护停机.请诸位老师指点一二,谢谢!
06-06-06 21:07
是不是出现F0001?是的话就把参数2601改成0
06-06-06 23:11
哦,我看错了。故障代码有的,原因是电源缺相。
06-06-06 23:15
你用的是400系列的吧?估计和如果供电正常的话,估计是主控板有故障.
06-06-14 11:15
同意3楼的看法。
06-06-15 13:27