我把一OMRON的电容感应器接至FX2N上,感应物体时,其反应很迟钝且不正常。
但,把此感应器另接 24VDC 上控制中间继电器时,效果很好。
我估计如果加一点附加电路的话,是可以指接用在PLC上的。但我对这方面不太懂,
故想请教各位怎样做?可以的话,就能节省这个中间继电器了。
请各位帮忙,急!
03-08-26 15:49
1楼
编辑
引用
管理
YCM1233211
请各位大侠指点!
03-08-26 21:00
2楼
编辑
引用
管理
蜘蛛9527
没用过 问问高手吧
03-08-29 21:45
3楼
编辑
引用
管理
deyun
这种现象多数是由于传感器输出类型不匹配引起的,请你选用NPN下拉输出的传感器.
03-08-31 08:48
4楼
编辑
引用
管理
caizichao
同意3楼的看法.我以前也用过
03-11-11 10:07
5楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
类型不匹配的都不能用啦,不会反应迟钝吧
03-11-13 17:31
6楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
如果你坚持用这个感应器的话。建议你还是用小继电器吧。反正都是开关点输入