登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助,变频器控制,急急[求助]

点击:8649 回复:26

[]
我现在这边有个schneider的变频器,控制一个搅拌器的电机。
现在发现一个棘手的问题,我电机的参数,90kW,171A,380V,1485rpm
当控制的电机全速运行,变频器和电机一切正常。
但是当电机以5rpm或者10rpm的速度运行时,变频器上面显示频率低且非常不稳定,
电机的电流最高到240A,然后电机过载就自动跳掉了
问问高手,有什么办法可以解决吗,谢谢
我这个电机工作状态需要非常低速的运行
最后修改:2006-5-31 20:31:55
06-05-31 09:11
忘记说了,变频器在400V最高额定电流是172A
06-05-31 09:30
首先如果变频器的最高电流是172的话,那么你的变频器应该该是选小了.
而且电机需要低速运行,变频器本身在低速下速度和转矩都会有的脉动(尤其是转矩).即使加入测速设备也不一定满足你的要求.而且电机散热风扇如果不是独立电源的话,电机在低速下的散热也是个很大的问题.
另外,电机转速很低到什么程度?
最后修改:2006-5-31 9:56:02
06-05-31 09:55
谢谢了,因为我这个搅拌器电机要求要在5 rpm的转速下运行,那个时候频率和转速抖动的厉害,不能稳定;安装您的说法,我应该我是不是
1。换一个大一点容量的变频器,能否告诉计算公式呢
2。 是不是需要单独供电给电机散热风扇。
3。还有其他的方法吗
谢谢了
06-05-31 10:08
现如今已经不是变频器容量的问题了.而是速度太低了,在这么低的速度下,变频器很难保证电机转速和转矩的稳定.至于加测速环节能不能实现,我不敢保证.你可以向变频器的厂家咨询一下能不能实现.
像这种场合一般都是要加减速箱的
06-05-31 10:20

引用 zlj123 在 2006-5-31 10:20:00 发言【内容省略】

再问一下,加减速箱的作用是什么呢,谢谢
06-05-31 10:43
晕!又是涉及到原理的东西.
简单来说就在电机和负载之间加入的中间环节,其能够将电机转速按自身比例降低后输出到负载上,而且对转矩的传输没有影响.
06-05-31 14:20
资料书上说:
连续运行的场所
变频器额定电流选择是大于等于1.05~1.1电机额定电流
最后修改:2006-5-31 15:20:14
06-05-31 15:17

引用 zlj123 在 2006-5-31 14:20:00 发言【内容省略】

这个已经加在上面了,电机和负载中间有个齿轮箱
那么看来没有其他办法,只有选择一个更大些的变频器了,对吧?
06-05-31 15:43
你的5rpm是变频器的,还是搅拌器的???
加减速箱就是你的电机可以是300rpm,而搅拌器是5rpm,减速比大了点,有损耗,
正常变频器工作在5HZ,就属低频运行了,你这也太低了吧
06-05-31 16:55

上一页下一页