主题:关于变压器

点击:811 回复:1

我大厦内有三台干式变压器分别是1000KVA、1250KVA、1250KVA,我想请教一下运行时最高电流应为多少温度多高不会出问题?
06-05-25 18:16
F级的干式变压器温升是100度+40度,电流计算是:容量/电压*1.732,如果是合格品在这个电流下就没有问题的。
06-11-18 20:41