主题:变频提速后转距换算...???请指点谢谢!

点击:981 回复:2

有两台普通异步电机:
一, 75kw 6级 980转/分 716.1N.m
二,90KW 4级 1480转/分 572.9N.m为了起停方便我们改为变频.被拖动设备需要450N.m.
    请问:
1.这两台电机需要提到多少转时,能保持450N.m.请告诉我怎样计算!谢谢!!
2.用那一种变频器可以提速(超过额定频率)转距还减少的少?
06-05-23 18:33
楼上的数学不好?还是不知道计算公式呢?
玩儿电的,不会计算很致命。另外,第二问问什么呢?怎么看不懂?
06-05-23 18:46
第二问是指恒转距??
请各位朋友帮忙解答...选用哪一种变频器.