主题:主从驱动结构,系统不准备采用PLC,设想用两台MM420或MM440来完成,如何来配置系统?

点击:5099 回复:12

jhb


系统要求:长度为100m的皮带输送机,皮带为封闭环形,采用主从驱动结构。主驱动为2.2kw,从驱动为0.75kw,马达全部采用变频电机。系统不准备采用PLC,设想用两台MM420或MM440来完成。是否可采用同步控制器?反馈信号该由何处取?
在开环系统下,如何来配置系统?
在闭环系统下,如何来配置系统?如果考虑负载的变化引起张力的变化,那又该如何?
西门子东西博大精深,兄弟愚昧无知,还望各位赐教。表情表情
03-08-12 15:17
在变频器的应用上,何不选用丹佛斯?比起西门子质量好多了,要知道丹佛斯变频器可是行业的老大!你这种问题简单!
03-08-13 17:35

jhb

谢谢leonard-cj回复。
没办法,已经定死要用西门子。能不能帮我分析一下各个要素,应该注意那些?关键在那里?
03-08-14 12:43
楼主你好:
作为方案请考虑下面的建议(以mm440为例):
1 主驱动直接采用普通的速度控制,由用户自己通过任意方式给定;
2 从驱动电机采用负荷分配的方式运行:
 皮带的速度给定作为从传动主给定;
 主传动的负荷电流作为从传动mm440PID的给定,从传动的电流作为反馈,对从传动的变频器进行电流控制。PID的输出作为从传动的附加给定;
 具体电流分配比值可以由外部电路或变频器自身的参数来修正。
附图一张,可以看的更清楚。整个方案没有用到PLC
03-08-14 17:19
不好意思了,图片发送不了,Email给你吧
03-08-14 17:27
不好意思,图片给我发一张好吗?谢谢!!
zhangtiantao468@163.com
03-08-15 09:05
呵呵,原来你发邮件是要图片呀,我还以为我发错邮件了呢
03-08-15 09:18
是的,谢谢!!
03-08-15 09:28

jhb

谢谢speaker,mail已收到。我正在看,再请教。
03-08-15 13:02
可以贴图了
附件
03-08-17 08:56

上一页下一页