主题:西门子变频器的使用

点击:1187 回复:5

请教各位前辈,本人新接触西门子变频器,不清楚西门子变频器中数字开关量输入点如何定义请指教。
06-05-16 11:54
在总参数里你可以查矢量控制开关量一览表,象B0022 代表 Digin7 端子7输入,将其作为变频器启动信号,P554是启停信号,将P554=22,那么就可以用端子7的数字开关量控制变频器启停,其它的数字量依次类推。
06-05-16 14:46
多谢前辈指教,一句话点醒我梦中人!
06-05-17 16:42
本人调试中遇到另一个问题,OFF\OFF2\OFF3有何区别?
06-05-18 11:29
本人设置P130为11自学习后均正常,设为12报错,我用示波器量旋转编码器A、B两项信号均正常。请问前辈是何原因。
06-05-18 17:42
5楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 11:36