登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:请问:三菱HC-SF伺服电机的编码器电缆长度可否超
点击:6821 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dsg
请问:三菱HC-SF伺服电机的编码器电缆长度可否超过规定的30米,超长的电缆对系统有何影响?
01-05-08 16:37
1楼
编辑
引用
管理
SGH
三菱HC-SF伺服电机的日文技术资料说,编码器电缆(线径0.5的线)规定长度可以是50米.
01-05-10 13:59
2楼
编辑
引用
管理
sung200
无影响,对系统。有中文资料。
01-05-11 10:42
3楼
编辑
引用
管理
sung200
无影响,对系统。有中文资料。
01-05-11 10:42
4楼
编辑
引用
管理
H0RSE
是的,我用过!
07-04-25 20:15
5楼
编辑
引用
管理
H0RSE
是的,我用过!
07-04-25 20:16
6楼
编辑
引用
管理
buguowei
我用了50米的 没有问题
07-04-28 02:26
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
长度大了对线的要求较高,必须符合:双绞,多股,屏蔽,线芯较粗等要素
07-05-03 21:33
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电缆质量要好一些,还有要考虑干扰;
07-05-04 09:48
9楼
编辑
引用
管理
silky
50米的 没有问题
07-06-03 12:04
上一页
下一页
工控新闻
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
当AI跨越虚实鸿沟,西门子如何在物理世界重写工业规则?
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
更多新闻资讯