主题:重大变频器事故

点击:3261 回复:27

XXX牌变频器在应用中,出现重大事故!所带风机(200KW)被烧毁,但变频器没有报警并且变频器上方断路器也没有跳闸!工作人员开始没发现事故,重新开启变频器,仍然显示输出,但电机不动作!经查发现电机已绝缘烧坏!
请问各位专家此情况如何解释?厂家只说是环境导致,主板烧坏了!可电机烧坏,和断路器不动作是为何呢?
主线路为:断路器+变频器+输出电抗器+200KW风机!
环境很不好,同期投入多台同品牌发生主板损坏!
但这次事故很严重,请专家门给解释解释
06-05-09 17:54
能告诉实际工作的环境吗?环境很不好,是怎样的不好!是用于煤矿吗?
06-05-09 18:37
环境不好不能怪别人呀;
06-05-09 20:15
楼上说的环境问题是指经常在低转速,重负载情况下运行是吗?
06-05-09 21:51

引用 ZJKSHBK 在 2006-5-9 17:54:00 发言【内容省略】

这种情况有两种可能,一是此品牌的变频器太垃圾了.二是参数设置有问题.
如果是现场环境恶劣(例如,粉尘过多\有腐蚀性气体),而导致变频器检测元件损坏,那就怨不得别人了.
如果你的风机需要长期低速运行的话,那么建议你更换变频电机.
最后修改:2006-5-10 11:10:08
06-05-10 11:03
在污水处理场,有腐蚀性气体气体,人可以明显闻到。
但周围用的变频器工作多年都没问题!(但都是<37KW的)
运行情况应该是满负荷情况!
总之出现烧毁电机事故(幸好无人员伤亡),而变频器无动作,个人认为主要还是变频器的主要原因!
现在疑惑是为何断路器没有眺闸!
06-05-10 12:21
关注....
06-05-10 12:47
在不考虑空开坏掉的情况下,个人认为是不是电机相间并非完全短路,变频器输出电压又非以最大值输出,根据能量守恒,变频器进线电流并未达到空开的保护电流.
如果是电机相间完全短路的话,变频器还能使用,空开又没跳,那简直就是奇迹了.
06-05-10 13:43
空开没跳说明变频器输入部分可能还是好的,问题是输出部分!
06-05-10 21:06
是不是输出部份工作不稳定。
06-05-11 14:52