登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:132KW的电动机能用多大的铜芯电缆?
点击:19713 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
WSG5437
06-04-28 21:02
1楼
编辑
引用
管理
老同学
95
06-04-29 20:42
2楼
编辑
引用
管理
autocontrol
120
06-04-29 21:27
3楼
编辑
引用
管理
kql
明敷120,埋设,95
06-04-29 21:35
4楼
编辑
引用
管理
shax127
250A电流
06-04-29 22:20
5楼
编辑
引用
管理
pipoo
明敷用150(载流量293A左右),暗敷用120(载流量267A左右)。
06-04-30 10:57
6楼
编辑
引用
管理
caipengtao
70
06-06-14 15:21
7楼
编辑
引用
管理
godi99
95 就可以阿
06-06-14 16:25
8楼
编辑
引用
管理
心许
电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
06-06-14 20:01
9楼
编辑
引用
管理
枫叶飞扬
电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
就是就是,选线要考虑电动机的启动方式和敷设长度,太长了要考虑电压降
06-06-14 21:26