登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用后,出现以下情况?

点击:1103 回复:3

把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用后,出现以下情况:
1.   13kΩ的欧姆龙小中间继电器烧毁一次。(有可能是质量问题)
2.   100Ω的施奈德交流接触器吸合动作正常。13kΩ的欧姆龙小中间继电器吸合动作不正常, 常开触点不闭合,常闭触点不断开。
06-04-27 22:02
他们的电压等级一样吗
06-04-28 08:28
看状况应该是一个AC220V一个DC24V
06-04-28 08:29