主题:西门子MM440故障
点击:1955 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
王含
纺织厂1台西门子3.7KW变频器经常出现F0022故障,复位后又能工作几天,检查未见异常,请高手指点.
06-04-23 20:11
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
既然复位后可正常工作,那就别管他了。这个故障很随机。说不准是哪的事。
06-04-23 20:27
2楼
编辑
引用
管理
spcy
是板卡接触不良
06-08-26 02:47
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
F002是过电流故障.
检查定子电阻(P089),增加加速时间(P002),减小P078和P079中的提升设定值,
检查电机是否堵转或过载.
06-09-01 09:00
4楼
编辑
引用
管理
yangbuowen
我也遇到过可能模块有问题或者是
07-09-21 15:28
5楼
编辑
引用
管理
维恒盛自动控制
查一下风扇,把风扇清理一下