如果一变频器驱动一马达水泵,工艺中如果发现流量过大,想控制流量再一定值,那么该如何命令变频器输出频率到一合适的数值,其内部如何计算出?根据转速,力矩跟踪,还是]。。。。?才能够满足工艺要求?请赐教
03-07-09 17:57
1楼
编辑
引用
管理
lihuifen
用流量计输出模拟量信号,再反馈到变频器内部PID计算不就好了吗