登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC+模拟量输入模块+称重传感器?怎么解决?
点击:10467 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
shptj
进行一个项目的设计,在生产流水线上,在产品加油工序前对产品进行称重,加油后对产品再次进行称重,确定加油量是否在合理工艺范围内,来控制是否让产品流到下位工序。
采用:三菱PLC+模拟量输入模块+称重传感器
能实现吗?
具体怎么做呢?
选用什么型号的硬件呢?
请教,我的油箱:shptj@sohu.com
06-04-19 21:21
1楼
编辑
引用
管理
ak4774
一个称还是两个称?
精度?
称的输出类型?
唉,什么都没说,画张草图也行啊。
如果只控制这块,我想用FX+模拟模块+称足以。
要是皮带称的话注意地基,不牢固调试时会让你痛不欲生的,切身体会啊!
06-04-19 23:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主要看称重传感器;
PLC与模拟量输入模块没有问题;
06-04-20 09:26
3楼
编辑
引用
管理
blackc
有那么称重传感器的,输出是0-10v电压或者4-20ma电流的那种
我上次还问过。
06-04-20 20:18
4楼
编辑
引用
管理
易仙
O目前在调这么个类似的东东,用的是A1S64AD模拟量输入模块,可就是测量结果在太大范围内变化,约70克左右,而精度要求是10克内,不知道如何解决?传感器用4~20mA的模拟量传感器,谁有更好的招数?请指点1,2。。。。。
谢谢。
07-06-08 16:23
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
用PLC的模拟量输入模块(普通)可能不行,16位的不知结果怎么样.
如果工艺要求高的话,称重传感器精度都高,一般都是电压信号的(电流信号精度转换低).
07-06-08 16:50
6楼
管理
linwanfei
该帖内容不符合相关规定!
08-03-21 14:51
7楼
编辑
引用
管理
jrw131421
2mv/v的可以吧?
08-06-19 14:05
8楼
编辑
引用
管理
77338732
大侠是老手了,可以提供些温度传感器、压力传感器、压差传感器连接PLC的输入模块,模拟量输出模块的实例图纸吗?对这方面还是刚刚接触,不知道相关设备的连接方法和设置方法,请大侠不吝赐教,谢谢了
14-05-05 22:41
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
动态称重要考虑方法问题。
14-05-06 09:04