登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求教!富士 75KW 变频问题------------------------

点击:2858 回复:14

用富士75KW变频G11S(带电抗器)控制一个罗次风机用的,电机功率为55KW,要求气压为7斤,
但当调速到26HZ时,气压为7斤.变频器输入电流为60A,输出电流为121A,本人认为不正
常,因为电机额定电流才105A,如此长时间下去,会烧电机吗?
很多参数都调过了,但还不能减小其输出电流,
纳闷,求高手们指点一下,多谢!
最后修改:2006-4-15 14:19:48
06-04-15 14:08
可能您使用的测量仪表不当.请将操作面板置于运行监视拦,那上面显示的各项指标是较正确的.若有疑问请致电025-84698479南京刚能电气
06-04-15 16:31
因变频器大多采用v/f控制在低频段为保证输出功率P=UI因电压输出不足380故就需增大输出电流,以维持输出功率。比额定电流稍大一点一般没事。又因变频器输出有高频载波你的测量可能不准确。
唐山市天惠电子秤厂变频电源事业部
地址:河北唐山市华岩路2号南楼201室    www.tshbp.com
E_mail:tsthdy@yahoo.com.cn 联系电话:0315-2854725 传真:0315-2854720
06-04-15 18:56
你输出电流是用什么检测的?
06-04-17 18:48
输出测量工具不正确.
06-04-18 16:54
可能是测量的工具不适用;
06-04-18 18:08

引用 t.iand 在 2006-4-17 18:48:00 发言【内容省略】

输出电流是用卡式电流表卡的,
06-04-18 22:45
这肯定正确的,放心
06-04-18 22:46
我看也正常.
06-04-20 19:42
可能你的V/F不正常
06-04-21 20:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯