主题:100KVA变压器,负载为,15KW和30KW电机,无功补偿该怎么算[求助]
点击:1818 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zaihuishou
我厂有100KVA变压器一台,负载两处。分别为30KW电机和15KW电机,造成的无功损耗过大,严重被罚。求教,该怎么补偿才能不被罚。这两个电机经常不同时开,该怎么补偿呢,求高手指点。
06-04-13 00:02
1楼
编辑
引用
管理
岚
两台电机分别就地补偿.
06-04-13 09:56
2楼
编辑
引用
管理
zaihuishou
我是想分别补偿,只是不知道,如果单开15KW电机时要补偿多少呢
06-04-14 08:48
3楼
编辑
引用
管理
chinatuff
在配电房一般补总容量的百分之三十.分十组.智能控制器设0.95.