谁用过施耐德变频器,抗干扰能力怎样?
01-05-05 17:50
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-05-24 21:08
2楼
编辑
引用
管理
ysm
我用过施耐德的58和66系列变频器,性能可以,功能也不少,但工艺一般,风扇声音大得吵人。输入和输出端配有抗干扰的磁环。
01-05-24 22:24
3楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-05-26 14:58
4楼
编辑
引用
管理
hailanz
对其它设备的干扰要考虑屏蔽和滤波。
01-05-31 22:08
5楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-06-28 21:02
6楼
编辑
引用
管理
hailanz
输入端要加滤波器。
01-06-28 22:58
7楼
编辑
引用
管理
SGH
本人在变频器的输入端与输出端加滤波器,变频器的输入端与输出端配线隔离,输出线用屏蔽线,变频器控制柜与PLC控制柜隔离等措施,成功地降低了富士220kw变频器的噪音,通过了欧洲CE标准。
01-06-29 03:17
8楼
编辑
引用
管理
心情
它本身问题不大,只是对别的设备影响比较麻烦。要加滤波,隔离措施等等,效果还不一定好。
01-06-29 11:30
9楼
编辑
引用
管理
SGH
只要把变频器彻底屏蔽,彻底接地,彻底隔离,效果一定好!
01-06-29 14:16