金心
本人自学无塔供水,现在不知道怎么接220V交流接触器与电接点压力表之间怎么接,跪求赐图,,,谢谢回贴将不胜感激。
06-04-12 12:48
1楼
编辑
引用
管理
panjan
没变频器,你如何能无塔供水
06-04-12 14:24
2楼
编辑
引用
管理
金心
我这是农村成本近可能要底的,做无塔供水有什么解决方案吗?
06-04-12 19:52
3楼
编辑
引用
管理
myw816
兄弟:如果你的邮箱为jinwewe@qq.com,我画了一份草图给你发过去了.请查收,不知是不是适合你的用处.
06-04-12 20:36
4楼
编辑
引用
管理
chinatuff
电接电压力表中点接火线.高点接中间继电器.低点接线经中间继电器常闭点--热保护常闭点接水泵接触器.中点和低点间并接接触器常开点用于(接触器)自保持.
06-04-12 20:39
5楼
编辑
引用
管理
bg4waf
henjiandan可以借自供水泵的原理。我只接过低压启动的供水装置。很简单
06-04-26 11:22
6楼
编辑
引用
管理
夏一丁
虽然没看懂,好好想想。
06-04-29 09:51
7楼
编辑
引用
管理
wb4090
压力表低限开点接启动(用接触器辅助点做自保持),压力表高限闭点串入启动回路
06-05-10 09:51
8楼
编辑
引用
管理
qymyyy
是一个主接触器,两个中间做上下限的吗?
谁有接线图吗?随便给兄弟我也传一张,qymyyy@163.com我的邮箱,谢了
06-10-31 12:02