登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子变频器问题

点击:2036 回复:9

我这有台西门子变频器,型号micromaster M430,计划0--10V模拟信号控制控制变频的转速,但温度控制器输出的0--10V信号不能启动变频器,用万用表测量温度控制器有电压信号输出。直接用10V直流电源就能启动变频器,请问这是什么原因?
06-04-10 17:13
参数设置不对
06-04-12 09:22
请问该如何设置?
06-04-12 10:43

引用 lqiuhua 在 2006-4-10 17:13:00 发言【内容省略】

如果使用10V直流电源就能启动变频器,而使用温度控制器输出的0--10V信号不能启动变频器。那还是说明接线有问题。
阻抗匹配、共地等原因,要仔细的检查。
06-04-12 11:20
你的温度控制器输出的模拟信号是直流吗?如果是正负接反就不会起动.你查一下.应该是这个问题,要么是线有故障,这不可能吧.不可能粗心到这个程度吧.
06-04-13 00:22
直接0-10V可以起动的话,变频器是没有问题的,
要么是你接的不对,要么就是温控的问题,再不行就是你自己用不好了
06-04-13 16:15
找个有经验的电工就可以帮你看看,我是你的朋友!
06-04-13 23:29
该用户被锁定!
06-04-18 13:15
8楼
该帖内容不符合相关规定!
06-04-18 13:56
9楼
该帖内容不符合相关规定!
06-04-18 14:04

工控新闻

更多新闻资讯