主题:关于电子皮带秤,有经验的进来指点指点!
点击:2459 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
psyfm417
请教各位大虾
用链码装置校验电子皮带秤的时候,动态标定误差值稳定不下来是为什么?
06-04-08 16:57
1楼
编辑
引用
管理
szgjm
信号不稳.
06-04-09 00:14
2楼
编辑
引用
管理
海阔
你可以试试用砝码效称
06-04-09 18:40
3楼
编辑
引用
管理
yayashou
传感器下面的螺杆要刚好顶着哪个球!!
你仔细看说明书 里面有详细介绍 具体操作步骤 我不记得了
好久没碰过哪东西了!!
06-04-09 20:28
4楼
编辑
引用
管理
ljfxyw
最好用实物标定,
06-04-09 22:11
5楼
编辑
引用
管理
psyfm417
二楼:信号我们测过的,是好的。
三楼:用砝码校验是在静态状态下校的,我们现在是动态情况下校的。
四楼:螺杆?。。。球?。。。可能说的不是同一种型号的。
五楼:我们这边用的循环链码也是实物啊。
06-04-10 12:34
6楼
编辑
引用
管理
一品狼
这是什么原理!我们使用的效果不好!有时候出现负质计算啊!
06-04-10 18:47
7楼
编辑
引用
管理
ljfxyw
我们的有时候出现负质计算。不知是什么问题?我实验的结果是只要实际皮重低与显示皮重是就会出现负质计算。不只是什么原因
。
06-04-10 21:53
8楼
编辑
引用
管理
yuwn7320
1、皮带秤未调零;若用有负向功能的积算仪,是否仪表未校好。
2、好好查查皮带秤机械部分---秤体(托辊)下沉?、力传感器怎样?
06-07-04 13:47
9楼
编辑
引用
管理
yuwn7320
“实际皮重低与显示皮重”此中的“显示皮重‘为皮带秤的零点,但皮带秤的零点要大于加载而出现负值不大可能。还是怀疑仪表有问题。
06-07-04 14:03