登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器并联运行的问题
点击:2360 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
SUIFENG7744
一台800KVA、630KVA变压器并联运行,导致630KVA的一相跌落保险熔掉。具体条件:
10000V/400V,连接组别相同,阻抗电压相同,分接开关都在2档,而且2台变压器单独运行可以,请教各位大侠不吝指点,谢谢!
06-03-30 11:01
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
容量不一样,变压哭并联要所有的参数一样才行
06-03-30 13:16
2楼
编辑
引用
管理
SUIFENG7744
哭哭!
06-03-30 18:04
3楼
编辑
引用
管理
324204
先要看看800和630变压器的负荷分布情况,有可能是800变压器在这一相的负荷是否很高,一但并列后,两台负荷平均分布,但对于630变压器的负荷已超,看一下是否有这种情况.
06-04-02 20:24
4楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
两台变压器应能完全并联运行,
630kva配变另克掉了,可能有其他原因,但应排除两台陪变内部有故障!
06-04-03 10:22
5楼
编辑
引用
管理
jczwfy
对于强电不是很清楚,我感觉进、出都并一起就可以了,出线不能两个变压器单独带,并在一起再分开
06-04-03 11:59
6楼
编辑
引用
管理
SUIFENG7744
首先谢谢各位的指点。
1、2台变压器经厂家人员测试一切正常(本人不敢保证是否正常);
2、我前后试了三次,均不行。并联后,保险丝未烧断前,800KVA的主柜电流表显示600A,630KVA的主柜电流表显示500左右。三相负荷最大相差约90A;当负载进一步加大时,630KVA的电流到600左右时,跌落保险就融了。甚至将630KVA的高压保险丝调到50A,都不行。
另:JCZWFY,低压母排出线通过联络柜连在一起。
郁闷啊!
06-04-03 13:40
7楼
编辑
引用
管理
xu9742
低压母排出线通过联络柜连在一起
是什么意思
06-04-03 15:29
8楼
编辑
引用
管理
324204
能看到变压器高压侧电流吗,最好想办法知道,这样的话,更好判断一点.从你的现象来看你们两台的变压器的阻抗不是完全一样.按整定,你的保险丝还有点偏小的,如果实际电流不是很大的话,可以再把高压熔丝加大.
06-04-03 17:03
9楼
编辑
引用
管理
260619
我不同意9楼的看法。在高压侧的保险,我选取0。9至1。1倍的额定电流《高压》。
06-04-03 21:00
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
和利时推出XWorld工业世界模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
更多新闻资讯