主题:请教ABB变频器:FAULT2的故障

点击:2383 回复:2

FAULT  2说明书上说是直流电压过高,我用表测整流模块直流侧电压,590V。
不知道还有哪些地方能造成这种故障。
  希望得到大家的指点。
谢谢。
06-03-22 22:04
这种现象好象是你的传动减速和停机的时候,电机发电,电能返回到直流母线造成的吧。
06-03-23 13:54
直流过高 是什么情况下报警的!?
06-03-23 20:56

工控新闻