主题:提升泵问题
点击:1031 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
哼哼
380V提升崩进水了 我量三项是通的 曾经在没量之前合上电跳过一次闸。那泵还能用吗 还有怎么判断接触器的好坏?
06-03-21 11:05
1楼
编辑
引用
管理
哼哼
怎么没人给个意见呢
06-03-21 12:35
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
进水以后最好不要马上试机,先烤一下,完了再测量绕组绝缘等。接触器的好坏可先测量线圈的好坏,再单独通下电实验起吸合能力,并检查触点有无粘连、磨损等即可。
06-03-21 12:54
3楼
编辑
引用
管理
哼哼
泵三相通的话就是有问题吧? 触电粘连怎样测呢