主题:埋沟电缆(3相380V)接头有什么规范或要求?
点击:2049 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。
想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业?
请大侠们指点。
06-03-15 19:10
1楼
编辑
引用
管理
将像和
线用铜管压接好,然后套一层热收缩管,再包一层高压自粘带,外边再包一层电工胶布,OK。