登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问高手:大功率电机选导线
点击:62438 回复:88
楼主
编辑
引用
管理
mxb197578
请问高手:
比如说:知道一台电机的功率,电流,电压 如何选用电机三相起动线.我们车间一般5.5KW的电机都用2.5平方毫米护套线.大功率我就不知道怎么选用?
最后修改:
2003-8-7 7:06:59
03-06-04 21:57
1楼
编辑
引用
管理
jiangyongcd
根据电机的额定电流,适当放大一至二倍,然后查导线的载流表确定电缆的线径。(电缆厂家都会提供这样的手册)
03-06-05 14:57
2楼
编辑
引用
管理
chlx
可以看一下电工手册
03-06-14 01:09
3楼
编辑
引用
管理
adautomation
假设1平方通10A的电流,2平方通15A的电流,如此即可. 注意电压高的话要求电缆高的绝缘
03-06-17 08:31
4楼
编辑
引用
管理
阳光下的老牛
一般来说还要看距离,根据经验,距离近的可以小一些,7A/平方左右,距离远的就要大一点2-4A/平方。
03-06-17 13:08
5楼
编辑
引用
管理
ZHANGHUA
有人告诉我一个最简单的经验工式:
KW*2=电流。如3KW就是6A左右。
一平方的线可以通过4A的电流。依次类推。
03-06-27 14:11
6楼
编辑
引用
管理
cg_fujian
我所了解的仅供大家参考,如果不对,请一定赐教!
1、电机的功率×2=(约等)电缆的电流;
2、线径不大的话(比如10mm以下)7A/mm左右;
3、如果电机长时间运转,并且散热条件不太好(或有套电管),应适当增加线径,
在公司现场那些日本老电工,给18.5KW 电机配16mm的电缆,也是考虑到现场的特殊条件;
4、各个工程的条件不一样,大概不能一概而论吧。
5、说的不对,请赐教。
03-07-08 23:58
7楼
编辑
引用
管理
deyun
电缆选择是个复杂的问题,我们不仅仅考虑电缆的安全电流,还要考虑长距离时的电压降。
03-08-06 07:34
8楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
光是“导线的许用电流密度"而言,它就不是线性的:大截面的导线的相对散热较差和它的集肤效应较显著等原因,实际电流密度要偏少。
03-08-06 16:22
9楼
编辑
引用
管理
deyun
可以参考下面贴子
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=7394
03-08-08 11:02
上一页
下一页
工控新闻
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
预见2024:《2024年中国智能制造行业全景图谱》
西门子推出 Tessent In-System Test,在硅片全生命周期内实现先进的确定性测试
ADI收购了一家FPGA公司
把握中国应用市场的机遇,NI的挑战和答案
人形机器人为何一定要做成“人形”
和利时亮相第五届炼化企业创新发展大会
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
更多新闻资讯