主题:三菱变频器的485通信问题

点击:15627 回复:19

很有可能是硬件没接好
03-10-29 07:48
现在已经可以用了,
不过还是不明白为什么必须按发送ASCII码值才行,
比如 053031...
不能按字符串发送?比如说"0500FA1....."
(我是用VB编的程序)
03-10-29 08:18
还有要注意一点的是发出命令字后要等待一会才能有反馈,不可能马上就有反应
03-10-29 10:05
按ASCII码发送可以保证发送字符没有二义性,一般的语言如VB是可以发送CHR$(05)&“00FA。。。”,因为已经默认转换成ASCII了,但用LabVIEW则必须
明确设置为“Normal Display才行,你用VB的错误在于没有理解ASCii码.,ENQ=CHR$(05)不是ENQ=05
03-10-29 10:14
你要严格遵守通讯协议,还有协议后是否要加回车符!
03-10-29 21:14
结束处加回车!
03-10-29 21:15
现在问题已经解决了!
谢谢各位热心的朋友回帖!
特别感谢给我回信的litianxi
03-10-30 08:05
我用VB,用的字符串发送格式,可以写入频率,电动机会改变速度,但是没有返回值,即INPUT里面没东西,感觉很怪啊。
04-06-15 16:29
5i7ri6eii67i6i676
05-09-17 11:50
我用OMRON的AL001与三菱E与S系列变频器无法通讯.郁闷…………
06-01-08 11:49