主题:空气开关为什么会跳?
点击:8722 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
dyinlei
选D型断路器,送的时候快送几次
06-03-29 00:49
11楼
编辑
引用
管理
深圳电工
把空压机也换掉吧,有收藏价值
06-03-29 18:00
12楼
编辑
引用
管理
huangheidan
个人认为是起动电流过大,换一个大点的空开吧
06-03-29 21:32
13楼
编辑
引用
管理
wkwsq
引用
mcz
在 2006-3-12 13:07:00 发言
【内容省略】
06-03-30 14:11
14楼
编辑
引用
管理
wush515
大家的观点我也很认同
06-05-19 12:38
15楼
编辑
引用
管理
科信
一般情况下C40的空开带11KW电机应该也不会跳。
会不会是:空开有问题;电机有机械故障,如堵转;线路有短路。
06-05-19 13:54
16楼
编辑
引用
管理
小叶
请检测三相电压,电阻,电流是否平衡以及负载有无转动过重,再确定空气开关是否有问题。11KW的电动机不可能直接启动,40A的空开配置应该是合理的。
06-05-20 01:01
17楼
编辑
引用
管理
97010109
将C40改用D40,C40是民用的,D40是工用的
06-05-20 15:33
18楼
编辑
引用
管理
luo71529
起动电流太大,一般来说起动电流是额定电流的七倍以上.60.
06-05-21 21:53
19楼
编辑
引用
管理
412004200144
学习一下
06-05-22 06:56