主题:AB slc 5/03的问题,求助各位

点击:2882 回复:5

我们公司的一个SLC 5/03 用RSLINX软件能够联接,但是RSlogic 500不能联接到PLC,提示该节点不是slc500或microcontrol。
搞了半天,没连上去,请各位高手指点指点.
06-03-09 16:06
我明天帮你问AB的工程师
07-01-23 20:27
07-01-23 20:56
可能是波特率的问题,57.6or115.2
07-05-08 21:11
RSLOGIX500软件版本的问题。你所用的与PLC内的不同
07-05-24 22:16
我可以上门去帮你搞.lijungan@gmail.com
07-06-11 16:28