主题:[讨论]我公司有几台行车,升降电机经常烧毁,请帮忙分析一下。。

点击:9671 回复:52

我公司的行车上都没有电阻器呀,行车的大车行走是用变频器控制的,现在出问题的是起吊用的电机。电机是采用一般的普通6极电机。
06-03-17 19:00
再生电压的瞬时值能达到额定电压的3到7倍但时间很短,你可以选用100欧姆100瓦的电阻功率越大越耐用。接成三角行。
06-03-17 19:42
谢谢大家!
      如果再生电压出现的时间很短,会不会在接触器转换时就会损坏电机绝缘,
用大功率高一点阻抗的电阻直接与电机并联,这可不可以?就是会消耗一点电度。
     另如果电压出现的时间很短,那我想直接用三个电容接成三角再与电机并联,利用电容二端的电压不能突变的原理,也应该可以抑制再生电压的(当然电压 还会有但应该不会很高了)。面且还可以改善电机的功率因素。
  大家帮忙分析一下可行吗?
最后修改:2006-3-19 20:47:16
06-03-19 20:31
顶一下
06-03-20 17:59
还是用电阻的好,在电容切换的时候产生的奇次谐波破坏力更大。
06-03-21 00:04
同意loului分析原理
你可以这样:用电容串联电阻,再三个与电机并联。
06-03-21 13:33
用100欧100W的电阻只能另加一个接触器了,安装位置有点麻烦,
06-03-21 20:30
关住中.
06-03-21 21:12
不用接触器,用瞬态抑制二极管(TVS)抑制电压,外加电阻成回路。我新学的一招
好用到论坛回一下
06-03-24 12:00
你能把问题再说详细点吗特别是设备的动作,还有马达行走是哪一个,上升是哪个,还有停止的
06-03-24 15:58

上一页 下一页