登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教:小功率电机为何不能使用变频器?

点击:1228 回复:5

变频产生的高次谐波会击穿定子绕组?  
为什么变频会产生高次谐波?原理是什么?
绕组是否会被谐波击穿取决于什么?截面积?
多少KW以下不建议用变频?
请各位高人不吝赐教,在下谢过了!
06-03-06 16:30
1楼
该帖内容不符合相关规定!
06-03-06 18:00
可是我就见过一台400多瓦的非标电机定子绕组被高次谐波击穿了(绕组上有小黑点),据说得加一个滤波保护。
是不是应该说成“小功率电机不建议使用变频器”?
06-03-07 08:44
我自己做了三台機器﹐電機才120w.變頻器是200w的﹐并且低速﹐用了几年﹐也沒有出問題
06-03-07 14:27
电机绝缘等级F级以上就可以。
06-03-07 16:35
get it! thanks
06-03-08 08:42