主题:配电室的无功表会倒转吗
点击:1039 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
talong
领导说他看到的数值比以前小了,不知是怎么回事.不知电业局安放无功表是什么目的.
我们这的电焊机比较多,在补偿上有什么需要注意的吗?
06-03-01 18:17
1楼
编辑
引用
管理
chenjren
电网功率因数≠1,无功表都会正转(接线没错的话)。电焊机多最好用分相动态补偿,一般补偿方法很难有效。
06-03-01 18:33