主题:[求助] :EM231 能不能 采集50hz交流电压电流?
点击:1739 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
大洋
EM231 能不能 采集50hz交流电压电流?
06-02-27 16:33
1楼
编辑
引用
管理
zhaofeng_518
不能直接采集,可以加个电压电流转换器,转换成4-20MA等标准信号再接
06-02-27 17:04
2楼
编辑
引用
管理
大洋
是要变成直流信号,还是仅仅把信号幅度变换到规定的范围?
06-02-27 17:19
3楼
编辑
引用
管理
andy49
EM231 0HC 接受0-10v 或者 0-20mA的信号
06-02-27 17:22
4楼
编辑
引用
管理
andy49
当然都是说直流的
06-02-27 17:27
5楼
编辑
引用
管理
大洋
也可以接+-5v的信号呀
06-02-27 17:28
6楼
编辑
引用
管理
zhaofeng_518
直流+-10V范围内的量程都可以,直流毫安也是,硬件手册里有详细说明,建议看看
06-02-27 18:28
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
当然不能够直接采样,上面各楼说的没有错!真的需要转换才行否则会损坏你的PLC!
06-03-01 15:38
8楼
编辑
引用
管理
大洋
电压是3v的交流,也不能直接采样吗?
06-03-06 10:16
9楼
编辑
引用
管理
agitator898
如果信号源可以和PLC的直流电源共地,交流信号可以直采。如果信号和市电共地(热机板),肯定要烧毁PLC。