登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:大家帮我出出主意哦 !这样的干扰如何排除?

点击:1386 回复:6

各位兄弟姐妹,偶初出茅庐,负责本公司压力控制系统的开发(系统原理如图),做出来的东西总是出现信号干扰问题,
具体情况是:由PLC实时采集压力传感器传来的被测容器的模拟信号(4~20mA),另一方面由变频器控制电机的转动提供动力,给容器打压,但是只要启动电机,PLC采集来的压力信号就产生偏差,且在电机的整个运转过程中都信号偏差都存在,电机停止后干扰消除。
大致情况就是这样拉。请教大家这样的干扰问题出在哪儿?另外还想请教接地和信号屏蔽如何处理比较好?
希望各位大侠多多指教,指点迷津撒,俺不胜感激哦
本人联系邮箱 sks1982@sohu.com
http://www.gigashow.com.cn/upfiles/photo/1/133/13355/4011/s4_1764267086.GIF
最后修改:2006-2-24 15:54:58
06-02-24 15:30
铁管接地敷设,内用屏蔽线
06-02-24 16:05
你即然用4~20MA的模拟信号,这种模式抗干扰能力很强,所产生的偏差量就应该不是干扰.最好先查一查其他的问题.
06-02-24 16:29
你的plc里的压力模拟信号的变化是线性的还是非线性的。这个很重要!我估计是里面的参数没搞好!应为它本身的抗干扰很好!
06-02-24 19:41
谢谢各位
我回头一一试一下撒
plc的信号变化 是线形的
至于接地和屏蔽我不太懂 请大家指教哦
06-02-25 11:11
兄弟们
把电机的地线直接和变频器的接地线连接
然后再接上机柜外壳  ok了就
06-04-24 22:29
一般都是变频干扰造成的,做好接地,信号线用屏蔽线,再是加隔离器
06-04-25 09:53

工控新闻

更多新闻资讯