登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教老式变频器故障
点击:1945 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
peng123139
我单位有一台老式变频器,ELIN的,用于控制200KW风机,U/F控制,交-直-交电流型,用的SCR管,逆变采用电容强迫换流,现在的问题是运行中报过流故障,但长时间停机后,可以重新开启较长时间,如果停机时间较短,再重新开启,则很快故障停机,请教哪位知道是什么原因。另外SCR管应如何检测好坏,多谢了
06-02-18 01:16
1楼
编辑
引用
管理
tdl887271
不要想得太复杂,变频器的散热好吗?变频器的散热风扇好吗?帮变频器除尘后再试试。
06-02-18 11:24
2楼
编辑
引用
管理
peng123139
变频器散热风扇运转正常,检查强迫换流电容,发现电容容量衰减,更换后,电流表显示比原来同频率下电流增大,变频器运转中报过流故障停机,请教是否和换流电容有关,电容选择过大过小会有何影响??谢谢
06-03-10 22:08
3楼
编辑
引用
管理
peng123139
另外说明一点,随带的风机为罗茨风机,开始报过流时电流表显示320A左右,并没有超过限定值,但连续重新开启,会熔断过流保护用快熔,表明的确有过流存在,更换电容后,电流升至350左右,报过流停机,罗茨风纪是不是恒转矩负载,在频率变化时,运行电流变化不大呀??
06-03-11 14:39
4楼
编辑
引用
管理
peng123139
顶
06-03-11 16:09
5楼
编辑
引用
管理
peng123139
高手请指教呀
06-03-11 16:49
6楼
编辑
引用
管理
caojun478
不知您的变频器用了几年了.先把主电路电解电容换新试试.再查看过流设定值.如有疑问请致电南京刚能电气.025-84697054.84698479
06-03-11 22:23
7楼
编辑
引用
管理
peng123139
多谢回复,因为变频器是电流型,所以中间电路没有电解电容器,在逆变单元有换流电容,更换了一部分容量不足的,还是没有解决问题, 应该不是过流设定值的问题,因为保护快熔熔断,所以的确存在过流。
06-03-12 17:42
8楼
编辑
引用
管理
lcw2005
我以前用过罗茨风机,罗茨风机使用时间久时电流会逐渐变大,表上显示电流为350,实际上是有效电流,瞬时值更大,我想这个快熔就会断。
06-03-12 18:41
9楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
电流检测电路问题呀!
06-03-12 19:24
上一页
下一页
工控新闻
从跟跑到领跑 2035中国新一代智能制造技术应用走在世界前列
中国信通院两化所发布《工业智能创新发展报告(2026年)》
长安天枢智能机器人公司正式成立
获证监会备案!山东珞石机器人港股IPO再进一步
华北工控AI质检系统专用计算机BPC-7151:助力3C电子产业智造升级
获三项TÜV南德认证,汇川技术数字能源深耕欧洲再添砝码
华北工控BIS-6675FT-B10搭载飞腾D2000处理器:满足工业交换机的产品需求
做人形机器人,不是拼人头:马斯克与王兴兴正在改写规则
更多新闻资讯