登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于一个简单的电动机控制的问题,急~~~~
点击:4186 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
hbwjs
你最好选择三相四线的漏电开关
06-02-18 19:51
11楼
编辑
引用
管理
主令按钮
最大可能是开关 接触器和电源可能性小。我曾经连换3个新的空开。
漫漫找
06-02-19 10:33
12楼
编辑
引用
管理
gjy123406
应该是漏电的原因,我们厂现在都不用漏电的了,很烦.
06-02-20 10:29
13楼
编辑
引用
管理
lwj9966
空气开关可能有问题 或者是交流接触器某触点接触不好
06-02-23 08:39
14楼
编辑
引用
管理
羽扇猛抡
你的控制回路电源是不是从100A的带漏电空气开关的下口要的,如果似的话,就会造成三相不平衡,漏电空开动作,
建议更换四相空气开关
06-02-23 20:24
15楼
编辑
引用
管理
cpu21cn
引用
羽扇猛抡
在 2006-2-23 20:24:00 发言
【内容省略】
和你说的一样,有道理,谢谢!
06-02-24 21:33
16楼
编辑
引用
管理
jg288
如果排除漏电的可能性外,看看空开质量。
06-02-26 11:10
17楼
编辑
引用
管理
chinatuff
3相不平衡不会跳的.但控制回路必须从开关输出端接线(要380V.220V零线回路不过开关.会使开关的零序电流互感器感应出电流.开关动作.
06-02-26 20:35
18楼
编辑
引用
管理
363045841
是开关问题,如果你降压启动好很多,如果一定要角形直接启动,那一定要选大一点的开关和接触器,我试过用角形直接启动75千瓦的电机,630的空开一样跳
06-02-26 21:04
19楼
编辑
引用
管理
阳春白雪
换个不带漏电的空开就试出来了.
我估计是容量有点小,开关的实际能力比标称的要小,而且各个厂家的质量也不一样.
06-02-26 21:40
上一页
下一页
工控新闻
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
一季度我国机器人出口实现开门红
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
更多新闻资讯