主题:JKGF-10无功功率自动补偿控制器工作不正常?

点击:7147 回复:3

本公司有一台JKGF-10无功功率自动补偿控制器,深圳华冠生产,自98年开始投入使用,一直正常。最近工作有点不太正常(该控制器打在"自检"时能正常投入和切除),有时控制器显示的功率因素只有0.8,控制器上"投入"及"欠流"指示灯亮,不知道是什么原因?
    控制器的电流取样来自总柜的一电流互感器,互感器的次级线圈经柜底线排后再送入控制器的接线柱,奇怪的是,用钳形电流表在柜底线排处量电流有1A,但在控制器的接线柱量钳形表读数为0A。后面并未发现并联的线路。百思不得其解!!
请大侠们指点原因,谢谢!
06-02-10 21:33
[]
后发现电流取样线路中有一接线柱松动.
最后修改:2006-6-29 21:14:39
06-06-23 19:51
日积月累的记录故障和故障分析,就可以编辑成一本较完整的设备维护FAQ(疑难问题解答)。希望楼主持之以恒呀。
06-06-29 21:17
很明显肯定是取的电流信号的原因,你可以查一下线确定从互感器上来的电流到底到了控制器电流输入端吗。呵呵,这个无功补偿控制器我开发过,02年的时候了,现在开发的这个产品已经送给别人生产了,这个市场让温州人给搅乱了,可恶。