主题:紧急求救!
点击:1606 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
天残雷琴
我们单位有一台成飞的平烫机,装配有一个台达的007变频器,控制一台0。55KW的电动机,有8年的运转历史。外部只是简单的几个按钮,一个速度显示,一个调节器。最近几天每天早上不能启动,变频器显示故障代码HPF(硬体故障),要求检查输入电压,速度显示0。01。LED显示正转,STOP。检查电压正常,外部连线正常。我们这里动动,那里摸摸,半小时后莫名其妙的又好了!就在我刚下班前它又故计重演,恳请经验丰富的老大给个解决办法。谢了。
06-02-07 13:20
1楼
编辑
引用
管理
godspeed
台达变频器?送修吧!
06-02-07 14:22
2楼
编辑
引用
管理
skynewsdf
說了你也不一定能搞好啊,因為你沒配件
06-02-10 10:35