登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助!!!!!

点击:733 回复:0

大家好!我现场使用AB1336-PLUS 2,A系列变频器,使用remote I/O通讯控制
其中3台7.5KW,2台11KW,1台0.75KW,使用制动电阻。
PLC控制其中四台要同步工作。
问题一:在同步工作中,其中有一台制动电阻有时会工作。
问题二:在同步工作过程中,有时变频器会报掉电故障,代码3。
问题三:观察发现制动电阻只有在>735v才会工作,通常直流母线上的电压在540v,而代码3提示直流母线电压低于工作电压的85%,持续500ms才会报故障。
根据技术资料,AB380V变频器直流母线电压达到400v才会欠压故障
非常感谢,谢谢!!!
06-01-26 22:33

工控新闻