主题:求助GP2301触摸屏显示黑暗是怎么回事啊?

点击:1822 回复:7

我有一台锅炉控制柜的触摸屏与S7-200的PLC连接的,现在触摸屏显示不清楚,很黑暗,请问是怎么回事啊,哪位大侠知道啊?怎么解决呢?
请给予帮助,我将不胜感激啊表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
06-01-23 18:15
我的联系方法是yuxin97@sina.com表情表情表情表情表情表情表情表情表情
06-01-23 18:17
邮件太慢。
你可以直接电话联系你的设备供应商,他们会尽快帮你解决的。
06-01-24 12:23
屏黑暗?  是不是背景灯不亮?
06-01-24 12:29
可以先调整一下背光亮度试试
06-01-25 09:20
需要更好里面的背景灯管,我们有好几个触摸屏都是象你说的情况一样,换了灯管后就解决了。但灯管有点贵,进口的更贵。
06-02-10 08:22
需要更换里面的背景灯管,我们有好几个触摸屏都是象你说的情况一样,换了灯管后就解决了。但灯管有点贵,进口的更贵。
06-02-10 08:23
非常感谢啊