主题:我的2500V兆欧表不回零了怎么处理呀???

点击:2040 回复:3

[size=4]我的2500V兆欧表不回零了怎么处理呀???
指针只到中间位置了,表线没有问题,就是不指到零
请教各位大侠给我处理方法
[/size]
06-01-18 10:27
换新的得了
06-01-18 10:55
表笔短路,轻轻的摇一下,如果回零就没事。
06-01-18 11:09
看看表针是否活动自如游丝是否变形.轴是否从轴承脱出..把盖子打开.看接柱压接片是否虚连.向下掰掰.如果是表针归零线圈短.断路.呵呵你就换新的吧