主题:请问160KW的三相电机,应该选用多大的交流接触器和热继电器?
点击:14901 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
寒雨洋
选择启动方式与电流有很大关系。健议你先选择启动方式再来问这个问题/。
06-01-20 18:37
11楼
编辑
引用
管理
wangpeijun
买个160KW的电机软启动柜不就行了
06-02-04 01:28
12楼
编辑
引用
管理
xiaohai001
如果电机经常启动最好把触点容量选大一点,500A
06-02-04 09:42
13楼
编辑
引用
管理
中川自动化
这种情况很难说,但是在选型时大一档是至少的,因为这种场合不可能直接启动,至少也是星三角启动,而且不可能是频繁启动(用变频器也10秒以上才可以启动)。所以选型因大至少一档,但在调试时热继电器的电流值要从小(320A)往大慢慢调,到不跳开时再往上调5-10A即可
06-02-04 13:50
14楼
编辑
引用
管理
monglong
如果用降压启动的话,起动接触器用400的,运行接触器600的.
06-02-04 13:51
15楼
编辑
引用
管理
寒雨洋
你们的160KW的电机要频繁启动吗?
同意4楼
06-02-04 19:13
16楼
编辑
引用
管理
za1yan2
赞成8楼的说法.
06-02-04 20:38
17楼
编辑
引用
管理
旭日东升
450A
06-02-14 16:58
18楼
编辑
引用
管理
cmmcmm
健议你先选择启动方式再来选接触器和热继电器。
06-03-02 22:23
19楼
编辑
引用
管理
拓海科技
普通电机启动电流是额定电流的6~~7倍,如果是星三角起动,接触器是额定电流的根号3倍
13-11-08 12:30