主题:编程电缆无法与PLC通讯(USB转接)

点击:1493 回复:4

求助!!!S7-200  USB转串口无法与PLC通讯??
06-01-14 23:45
检查下波特,地址,驱动程序
06-01-15 23:53
USB转接器的映射COM端口号正确吗?
06-01-16 13:48
USB转串口一般是转到COM2口,检查PC SIDE 的Transmission speed, Parity,Data Bits, Stop Bits是否设置正确.
06-01-16 15:18
USB 转RS232不是十分可靠。有时会因为延时太长而出错!
06-01-17 22:37

工控新闻