登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助:计算机房的电源配置???
点击:2147 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ytmxk_80
大家好,问下,我朋友单位计算机房用单项带漏电20A,漏电保护30mA的空开,带30台250W的计算机,为什么一启动计算机,空开就跳闸呀?有谁精通计算机房电源配置的高手给我说下呀???
谢谢大家了
06-01-04 19:46
1楼
编辑
引用
管理
严波
是不是空开小了啊!你启动时是不是全部一起启动啊!还有你没有说清楚全部的情况?
06-01-04 19:56
2楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
把漏电保护拆除看看情况吧
应该是漏电保护动作了
06-01-04 20:35
3楼
编辑
引用
管理
yhtok
空开太小了,至少得选择40A的,50A比较合适
06-01-04 20:53
4楼
编辑
引用
管理
岚
引用
yhtok
在 2006-1-4 20:53:00 发言
【内容省略】
我想也是!
06-01-04 21:14
5楼
编辑
引用
管理
玉男
在电气设备启动的瞬间 它有一个启动浪涌电流 比设备工作电流要大好几倍 由此推断你所选空开容量过小
06-01-05 12:40
6楼
编辑
引用
管理
ytmxk_80
是呀?我回去换了32A的,但漏电还是跳呀?,我检查了线路,导线没有见有破损的地方呀?
希望大家给与宝贵的意见呀?
06-01-05 12:42
7楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
引用
ytmxk_80
在 2006-1-5 12:42:00 发言
【内容省略】
肯定是有漏电的地方,逐个试试把插座拔了,看看
06-01-05 13:55
8楼
编辑
引用
管理
lsyddhl
对以计算机为主负载的供电系统,建议不采用电子式的漏电保护器。因为,开关电源的高次歇波会产生很强的干挠信号,引起电子式漏电保护器误动作。特别是质量差的电源歇波更强。
06-01-05 14:23
9楼
编辑
引用
管理
henesylee0
同意楼上的 计算机的漏电是很严重的
06-01-05 14:59
上一页
下一页
工控新闻
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
更多新闻资讯