各位老师:
     我给客户安装一变频柜,用MM440-55KW设备,结果客户增产超载(现115A).变频无法使用.现况为矿产皮带机设备(40度角,120米)不带载启动.上载正常运行.停车后,带载无法启动运行.各位老师有没有办法在不更换变频器条件下改参数运行.先谢谢了.如解决必感谢.表情
06-01-03 16:23
试试转矩提升
06-01-03 17:20
老大不行.
06-01-04 11:48