请问测试电焊机的输入功率,两根相线380伏怎么测?接AB两相,用3相3线测A相的功率可以吗?
03-04-18 09:52
1楼
编辑
引用
管理
zjj9331
你这个接法实际是单相380v,即Ua-Ub=Uab
03-04-25 22:18
2楼
编辑
引用
管理
deyun
用三相三线必须测AB之和。