大家好:
我这水泵房水泵45KW用西门子440变频器可电流在30-60A来回摆动,不知为什么.
(变频器设定上限频率45Hz 而 PID调节器设定压力4公斤,而实际水压3.8公斤)
请问是那的毛病
最后修改:
2006-5-3 21:34:20
05-12-29 23:26
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这要看实际的压力是不是波动呢?电机的实际转速是不是波动呢?
06-05-03 21:58
2楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
你用什么来检测压力的,是不是检测设备存在波动?