登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:伺服驱动器报警
点击:4055 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
泪水
新的数控车,干了几天。就出现伺服电源模块报警
是华中的系统
厂家说是没接地
可接地后,换了新驱动器
又有报警。
驱动器显示
A3
A15
来接地是没问题了
可是伺服驱动器,还是报警。
我用的是华中的系统。
谁有华中的驱动器报警信息,一览表。
05-12-27 04:07
1楼
编辑
引用
管理
xiouxian
偶用过,不过没说明书也帮不了你!
05-12-27 09:19
2楼
编辑
引用
管理
ccyuheng
查一查上位机
05-12-28 11:23
3楼
编辑
引用
管理
泪水
上位机是什么上位机是什么上位机是什么
上位机是什么上位机是什么上位机是什么
06-01-01 20:37
4楼
编辑
引用
管理
fanxiuchao
主电路欠压
电源容量不够;瞬时调电;散热器过热。
编码器计数错误
编码起损坏;编码器线数不对;编码器盘片损坏;编码器有多个虚假Z信号;
编码器接线错误。
接地不良。
---------------------------------------
QQ41324722
飞梭数控
06-01-02 17:54
5楼
编辑
引用
管理
伤心数控
很好解决的问题啊 不过要具体查
06-01-04 15:45
6楼
编辑
引用
管理
w20x0b5
法因数控(平面钻床)
伺服驱动器(松下) 出现 16和 24并且 Y轴 在自动回参考点时速度非常慢 报警情况经常发生
请指点!
06-01-10 20:35
7楼
编辑
引用
管理
wjjq
是过载吧!
06-03-12 16:12
8楼
编辑
引用
管理
yejunming1
是否装有电源稳压器?
06-03-20 16:46
9楼
编辑
引用
管理
keng
看它显示的报警代码,是什么原因引起的报警,应该很好解决呀
06-03-20 16:50