主题:带有谐波的电网的无功功率补偿问题
点击:1757 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
philking
最近碰到这样的问题,有一台无功功率电容补偿柜,投入使用后电流大大超过电容的额定值。
电容是25KVar的,额定电流是36A,当使用时电流达到50A左右,甚至更加高。
基本分析是负载产生谐波造成的。
以前没有接触过这方面的问题,有没有好的解决办法吗,希望高手能提供几个建议,现在电容柜投不上去,功率因数偏低,着急啊。
05-12-26 10:02
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-03-23 16:40
2楼
编辑
引用
管理
sunbo
你那里三由这引起的角形启动的马达很多吗,产生谐波的原因多是,可以去找找电工手册里面有怎样解决谐波的,你搞定了这个,再去搞定功率因数低的问题
06-03-24 16:32
3楼
编辑
引用
管理
长风
引用
HOUXUEYOU
在 2006-3-23 16:40:00 发言
【内容省略】
06-03-25 14:50
4楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
在电容器上串一电抗器
06-03-27 19:43
5楼
编辑
引用
管理
sfjtbyz
我是新手啦,请问一下
串电抗器是不是起抑制谐波和放电作用呀?谢谢!