主题:熟悉压力传感器和三菱AD模块的请进!
点击:4575 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
sun8679
[face=黑体]小弟有一事相问.不知哪位知道
二线制
的压力传感器与三菱FX2N-4AD的接线方式[/face]谢谢
05-12-24 21:57
1楼
编辑
引用
管理
wsyjl
AD模组上有接线图,只是最后要在软体上设定一下。
05-12-25 06:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4AD接线比较简单,主要是编程;
05-12-25 09:50
3楼
编辑
引用
管理
sun8679
各位怎么都光说不练呀,我知道AD模块的的资料上的接线图.三线制的是可以,但二线制的呢
????????????我从+V端跨接也能一根线,传感器的电流也能从4MA到20MA变化,而PLC的D寄存器的的数据还是没变化.程序是没问题,我用三线制传感器的正常
05-12-25 10:49
4楼
编辑
引用
管理
sun8679
我已经解决问题了,不劳烦各位了
05-12-25 11:38
5楼
编辑
引用
管理
sun8679
楼上二位,不知懂还是不懂,我们在这里是需要解决问题,我也看过你们发的贴子,都是些无关痛痒的话.你们要是知道!为什么不说出来呢!
下面是正确的接线方法:
+24V接传感器I+,传感器I-接AD的V+与I+,AD的V-与I-接COM
05-12-25 18:11
6楼
编辑
引用
管理
wsyjl
什么态度,好心了给你支着,水平不够但是心到了!
怎么着,有能力自己搞去么,那么简单的东西。
05-12-26 07:45
7楼
编辑
引用
管理
sun8679
简单怎么不说呀,你以为你是大拿呀!
05-12-29 20:16
8楼
编辑
引用
管理
zsyf
我一般先自已找,找不到再问。前几天搞了二台施耐德ATV31的变频器,机器是好的就是有密码,参数锁死。天啊2-9999近万个数怎么撞?搞不出来近乎要报废了。按自已的思维方式撞了30下左右没成功。在中国工控网变频器论坛上发了个求助帖,惨啊5天了理都没人理,最后还是自已找资料搞好了。求人就是要别人施舍,心态要摆正
05-12-30 16:12
9楼
编辑
引用
管理
helian
我已经解决问题了,不劳烦各位了
08-08-31 17:12